생활에 유익합니다. 안전하게 오래씁니다.

고객센터

Q&A

SJD-R16 3W 220V 결선 재확인문의

페이지 정보

작성자 nick20191014104… 작성일19-10-14 10:59 조회8,666회 댓글0건

본문

안녕하십니까
조금전에 유선상으로 SJD-R16 3W 220V 결선을 문의 드렸던 사람입니다.
먼저 친절한 상담 감사드립니다.

정확하게 재확인차 문의를 드립니다.

1.배선판에서 나오는 선하나: 빨간색선(+)는 U1
2.배선판에서 나오는 또다른 선하나: 하얀색선(-)는 U2
3. U2와 COM는 서로 짧은 선(녹색선)으로 연결 (-)
4. 간판쪽으로 연결되는 선하나 : (검정색선) (+)는 (U1)
5. 간판쪽으로 연결되는 또다른 선하나 : (주황색선) (-)는 No
6. Nc는 아무것도 연결을 안한다.

제가 제대로 이해한 것이 맞은지 확인을 부탁드립니다
감사합니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회사명 (주)서준전기 | 주소 서울특별시 강서구 강서로 468(등촌동) 에이스테크노타워 501 | 사업자등록번호 215-86-06935

개인정보책임자 임학빈 | 고객센터 02-3431-5377 | 이메일 seojunelectric@daum.net

Copyright ⓒ (주)서준전기 All Rights Reserved.