Re: 배전반에 설치할 타임스위치 선택
페이지 정보
작성자 서준전기 작성일20-11-30 14:04 조회5,840회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요, 고객님.
차단기 밑단에 타이머를 설치할 경우에는 차단기 용량도 중요하지만
부하의 용량이 우선적입니다. 고객님의 경우에는 LED 천정등의 용량을 먼저 확인하고
그에 맞는 타이머를 사용하여야 합니다. SJB-R21 1로 모델은 부하용량이 전등에 사용할 경우에는
8A(1600W) 이하입니다. LED 천정등 10개 정도면 사용 가능할 것 같긴 한데 천정등의 총용량(소비전력)
을 꼭 확인하시기 바랍니다.
감사합니다.
>
>
> 안녕하세요~
> 시간을 설정해서차단기 전원을 켜고끄고 하려는 용도로 구매하려는데요,
> SJB-R21-1로 21A 정전보상1로
> 이 제품을 선택하면 사진상의 한개의 누전차단기에 연결했을때 사용하는게 문제 없을지 문의 드립니다.
> 천정등 LED 10개 정도 연결된 차단기 입니다
>
>
차단기 밑단에 타이머를 설치할 경우에는 차단기 용량도 중요하지만
부하의 용량이 우선적입니다. 고객님의 경우에는 LED 천정등의 용량을 먼저 확인하고
그에 맞는 타이머를 사용하여야 합니다. SJB-R21 1로 모델은 부하용량이 전등에 사용할 경우에는
8A(1600W) 이하입니다. LED 천정등 10개 정도면 사용 가능할 것 같긴 한데 천정등의 총용량(소비전력)
을 꼭 확인하시기 바랍니다.
감사합니다.
>
>