Re: SJPM-B70 설치 문의합니다.
페이지 정보
작성자 서준전기 작성일18-01-23 10:07 조회19,448회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요, 고객님.
상단 부위의 큰 메인 차단기가 3상 450V 용인 것 같습니다. 저희 B70 제품은 단상 220V 용으로
이 차단기에는 설치할 수가 없습니다. 굳이 단다면 밑에 있는 작은 분기 차단기에 하나씩
달아야 하는데 수량이 많이 필요하겠네요.
추가 문의 사항이 계시면 언제든지 연락주시기 바랍니다.
감사합니다.
>
>
> 얼마 전 전기요금을 측정하려고 SJPM-B70을 구입하였습니다.
> 그런데 설치를 하려고 보니 집안에 있는 분전반이 첨부파일과 같은 형태를 하고 있습니다.
> 차단기 아래쪽에 있는 하얀색 라인이 전체 라인으로 들어가기에 그쪽에 설치하면 좋겠다 싶었는데 전력 검출기가 링형이라 들어가지 않네요.
> 위쪽은 분전반에서는 전기를 차단할 수 없어 설치할 수 없을 것 같구요.
> 이런 형태면 설치가 불가능한가요? 해결 방법은 없는지 알려주세요.
>
>
상단 부위의 큰 메인 차단기가 3상 450V 용인 것 같습니다. 저희 B70 제품은 단상 220V 용으로
이 차단기에는 설치할 수가 없습니다. 굳이 단다면 밑에 있는 작은 분기 차단기에 하나씩
달아야 하는데 수량이 많이 필요하겠네요.
추가 문의 사항이 계시면 언제든지 연락주시기 바랍니다.
감사합니다.
>
>
> 얼마 전 전기요금을 측정하려고 SJPM-B70을 구입하였습니다.
> 그런데 설치를 하려고 보니 집안에 있는 분전반이 첨부파일과 같은 형태를 하고 있습니다.
> 차단기 아래쪽에 있는 하얀색 라인이 전체 라인으로 들어가기에 그쪽에 설치하면 좋겠다 싶었는데 전력 검출기가 링형이라 들어가지 않네요.
> 위쪽은 분전반에서는 전기를 차단할 수 없어 설치할 수 없을 것 같구요.
> 이런 형태면 설치가 불가능한가요? 해결 방법은 없는지 알려주세요.
>
>
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.