Re: 기계식 타임스위치 일반형에 대한 문의

페이지 정보

작성자 서준전기 작성일21-11-03 16:24 조회4,535회 댓글0건

본문

안녕하세요, 고객님.

당사제품 문의에 감사드립니다. 문의주신 고객님 말씀처럼 부하용량을 충분히 고려하여야 합니다.
배터리 충전기가 2차 출력이 24V 25A 라면 나타나 있는 수치상으로는 일반 콘센트형 타이머를 사용할
수 있는 수치이지만 배터리 충전기의 최종용도나 효율을 모르는 상태에서는 콘센트형 타이머를 사용하는
것을 추천드리기는 어려운 상황입니다. 돌입전류가 발생하는 상황이라면 더욱 그렇습니다.
콘센트에 꽂아 사용할 수 없어 로 번거러울 수 있지만 대용량 타이머를 사용하는 것을 추천드립니다.
타이머나 전기제품을 보다 안전하고 오래 사용할 수 방법입니다.
다운트랜스에 사용하는 경우에도 같은 상황으로 보시면 되겠습니다.

추가  문의사항이 계시면 당사 본사로 연락((02)3431-5377) 주시기 바랍니다.
감사합니다. 
   
 >
 >
 > 사용하는 장비 중 콘센트를 통해 장비의 배터리를 충전해서 사용하는 장비가 두 종류 있습니다.
> 첫번째 장비는 24volt 25ampare 용량의 배터리 충전기를 통해 배터리가 충전되는데 이 때 배터리 충전기는 220volt 콘센트에 꽂힙니다.
> 두번째 장비는 12volt 배터리가 달린 장비인데 장비의 충전단자를 110vol 콘센트에 꽂아 충전하고 있습니다.
>
> 궁금한것은
> 1. 첫번째 장비와 두번째 장비 같이 오직 배터리만 충전하는 경우에 콘센트에 사용할 기계식 타임 스위치는 저항부하를 고려하지 않고 구매해도 되나요?
>
> 2. 10volt 용 기계식 타임스위치 제품은 없는것 같은데 220volt에 기계식 타임스위치를 설치 후 110volt 다운트랜스를 연결해서 배터리 충전에 사용해도 무방한가요?
>
> 바쁘시겠지만 답변 부탁드려요.
 >
 >