생활에 유익합니다. 안전하게 오래씁니다.

고객센터

Q&A

Re: SJD-R16 3W 타이머 작동 문의입니다.

페이지 정보

작성자 서준전기 작성일21-01-19 09:46 조회3,802회 댓글1건

본문

안녕하세요, 고객님.
장문의 질문을 주셨는데 답변드리겠습니다.

질문1 : 타이머를 보지않은 상태이기 때문에 설정상태를 확인할 수 없지만 테스트해 볼 수는
있습니다. 선택버튼을 눌러 '켜짐'으로 했을 때 전기기기가 켜지고, '꺼짐'으로 했을때 전기기기가
꺼진다면 타이머는 이상이 없고 설정상에 에러가 있다고 봐야 합니다.   

질문2 : 설정이 필요없는 차수에서는 모두 -- -- 표시가 되어야 합니다.
아무런 설정이 없다는 얘기입니다. 만약 00 00 으로 표시되어 있다면 그것은 0시에 켜지거나 꺼지라는
설정을 한 것입니다. 따라서 -- -- 표시를 해주셔야 설정이 안된 것입니다.

질문3 : 설정차수가 20차까지 있지만 20번 모두를 설정할 필요는 없습니다. 1차로 설정이 충분하다면
1차만 설정한 다음에 입력버튼을 누르시면 됩니다. 추가로 설정이 필요한 경우에 2차, 3차, 필요한 만큼
설정하시면 됩니다.

충분한 답변이 되었는지 모르겠습니다. 추가 문의사항이 계시면 저희 본사(02)3431-5377) 로 전화주시면
자세하게 상담해 드리겠습니다.
감사합니다. 

 >
 >
 > [질문 1]
> 선택 순환은 (자동 -> 켜짐 -> 꺼짐) 이렇게 진행되는 제품입니다.
>
> 작동 시간 설정은 아래처럼 했고,
>
> 1차 켜짐: 17:30(당일)
> 1차 꺼짐:  5:00(익일)
>
> 자동모드로 해놨고 20차의 설정중 1차에만 저렇게 설정했습니다.
>
> 그런데 작동이 되질않습니다. 무엇이 잘못인지 알수없어 질문드립니다.
>
>
>
>
>
> [질문 2]
> 나머지 2차 ~ 20차까지는 (--:--) 이 상태로 놔뒀습니다
>
> 2차 이후 설정상태에서 취소를 누르면 (00:00)으로 표시되던데,
>
> 타임표시에서 -- 과 00은 무슨 의미입니까?
>
>
>
>
>
> 어떤 질문글의 답변내용에
> [설정시 켜짐, 꺼짐 시간을 모두 입력한 후 '입력' 버튼을 누르시기 바랍니다.]
> 이런 내용이 있던데, 20차 모두 1차의 켜짐/꺼짐값을 모두 입력해야 한다는 말인가요?
 >
 >

댓글목록

nick20210117071831님의 댓글

nick20210117071… 작성일

타이머 기기 문제 아니었습니다.
기존에 쓰던 타이머 릴레이불량으로 교체한 사실을 인지하지 못했었는지
근무시간의 조작자외 다른 직원이 교대 근무때 판넬의 자동선택스위치를 OFF로 전환해버린듯 합니다.
답글 달아준 날 당일의 간판 켜짐시간과 익일 꺼짐 시간이 설정한 시간으로 정상작동댔다는 확답받았습니다.

비정상 상황인 질문 1과 타이머운용상 알아야 할 질문 2. 3. 답글내용은 잘 숙지하엿습니다.

감사합니다.

회사명 (주)서준전기 | 주소 서울특별시 강서구 강서로 468(등촌동) 에이스테크노타워 501 | 사업자등록번호 215-86-06935

개인정보책임자 임학빈 | 고객센터 02-3431-5377 | 이메일 seojunelectric@daum.net

Copyright ⓒ (주)서준전기 All Rights Reserved.